to Dmitriy40:
Да... Истории весьма интересные и поучительные.
Вот, хотелось-бы вернуться к выбитым автоматам...
Холодильник, стиралка, плита. И все это на одном автомате. (Кстати, ни единого слова об УЗО! Рядом с плитой раковина, вода... А, кто будет заботу о поваре проявлять?!).
Хорошо. Давайте прикинем:
Холодильник. 300 вт. Момент включения, где- то 1,8 кВт;
Стиралка. Тэны на пару кВт + мотор в момент пуска = поставим 4 кВт;
Плита. Тут разговор отдельный. 4 конфорки. От 0,8 до 2,0 кВт + чудо термообработки - духовой шкаф. Сколько там? 3 кВт минимум. Итого в приближении к 10 кВт.
Вся эта куча в счастливый момент потянет к 12-15 кВт. Если все это висит на одной фазе, делим для простоты на 200+ (где мой калькулятор?)= 75 А...
Можно, конечно, долго трындеть о рациональной разводке по фазам и о выборе адекватных автоматов, но 75 А в удачный момент все равно лягут на питающий провод.
Что тут поделаешь? Доходчивый инструктаж повару по поводу одновременного включения конфорок и борьба с пусковыми токами... Ну, и легкая доступность к общему коммутирующему устройству, то бишь, к рубильнику (Это не пожелание. Это требования ПУЭ) и углекислотный огнетушитель на видном месте!
А, может быть, как в электроинструментах, устройства плавного пуска?
-- 29.03.2021, 17:31 --как это можно сделать?
Очень люблю засыпать под подобные размышления!