Вы бы не могли подкрепить ваше утверджение о "жутком перекосе фаз" цифрами, хотя бы оценочными расчетами, исходя из предположения, что активное сопротивление заземления, по вашим словам, составляет 4 ома.
Иными словами, вы утвердждаете что подобное незначительное изменение, которое, вообще говоря, может быть вызвано и плохим соедением проводов, приводит к столь качественным изменениям, характеризуемым вами словом "жуткий".
Раздел все таки называется "Физика", а не "Гуманитарные науки", потому давайте оперировать цифрами вместо эмоций.
Рассмотрим систему TN-C (в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении)
без повторного заземления нулевого провода.
Если произойдет обрыв нулевого провода, то последствия могут быть печальными. Рассмотрим варианты:
Все потребители отключены. Нулевая точка нагрузки при этом обесточена, т.к. все фазные цепи разорваны выключателями потребителей.
Кто-то из потребителей включает свою нагрузку. При этом ток в нагрузке не течет (0 А), т.к. цепь разорвана — нет ни нуля (в обрыве) ни какой-либо другой фазы (отключены у других потребителей). Электроаппараты данного потребителя работать не будут. Но это только досадная неприятность. Существует и опасность. Фазное напряжение через нагрузку попадает на нулевой рабочий проводник N, который соединен на вводном щитке с защитным проводником PE, который в свою очередь присоединен к открытым проводящим частям (металлическим корпусам) бытовых электроаппаратов. Поэтому на корпусе аппарата появится напряжение фазы (220 В относительно земли), опасное для жизни. И УЗО в этом случае не спасет, т.к. в этом случае ток утечки будет проходить в УЗО и через фазу и через рабочий нуль — разницы токов не будет (0 мА), и УЗО не сработает! (Но если вы прикоснетесь непосредственно к фазе, а не к корпусу под напряжением, тогда сработает).
Вслед за первым потребителем потребитель на другой фазе включает свою нагрузку. Нагрузки обоих потребителей оказываются включены между двумя фазами последовательно. Если нагрузки одинаковы, то каждому достанется половина междуфазного (380 В) напряжения, т.е. 190 В (вместо 220 В). Нулевая точка будет под напряжением 110 В относительно земли. УЗО по-прежнему не сработает. (В случае обрыва общего нулевого провода про УЗО можно забыть — работать в такой схеме оно не будет. Ведь изоляция прибора не нарушена, а напряжение на корпусе, тем не менее, будет). Если нагрузки у потребителей будут разными (в одной фазе больше, а в другой меньше), то и напряжения на нагрузках будут разными. Допустим, что один потребитель включил чайник мощностью 2000 Вт, а другой телевизор мощностью 50 Вт. Тогда на чайнике будет 9.3 В, а на телевизоре 370.7 В. Телевизор сгорит. Вот такие изменения напряжения я и назвал “жуткими”.
Рассмотрим ту же самую систему, но
с повторным заземлением нулевого провода (как это предписано ПУЭ для воздушных линий).
В случае обрыва нулевого провода в питающей линии он замещается двумя заземлениями. Одно у трансформатора, его сопротивление не должно превышать 4 Ома. Другое повторное в конце ВЛ, общее сопротивление всех повторных заземлителей не должно превышать 10 Ом. (Сопротивление земли между заземлителями принимается равным 0 Ом, т.к. сечение этого проводника очень большое).
Рассмотрим случай включения чайника на одной из фаз (на других фазах нагрузки нет). Сопротивление чайника равно 24.2 Ом. Ток в цепи (при общем сопротивлении 38.2 Ом) составит 5.76 А. Падение напряжения на чайнике составит 139 В. Мощность, выделяемая в чайнике, будет равна 800 Вт. Маловато, конечно, но жить можно. Общая мощность цепи (включая потери в заземлениях) составит 1267 Вт. Напряжение на нулевой точке будет составлять 80.6 В. Многовато, конечно. Но ток через тело человека (расчетное сопротивление 1000 Ом), в случае прикосновения к корпусу, составит 0.08 А, что меньше смертельного (0.1 А). Будет ли работать УЗО? Если коснетесь фазы, то да, будет. Если корпуса, то нет.
В случае включения двух чайников в разные фазы перекос уменьшится. (Считать неохота, т.к. формулы громоздкие). Навскидку — на чайниках будет по 200 В, на нуле 50 В.
Если нагрузки по фазам будут симметричны, то все будет ОК.
С точки зрения безопасности систему TN-C нельзя считать безопасной.
Система TT
(в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства , электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника)
гораздо безопасней.