В районе переключателей там точно что-то не так. Но в таком ракурсе фото сложно понять, что именно.
Ещё уточнение. Теперь у Вас используются такие переключатели: первый и второй из первого "блока" и первый из "второго" блока? Тогда может быть и верно там подключено. Сорри, но на фото не очень хорошо видно из-за ракурса.
-- 13.02.2023, 21:37 --![Изображение](https://i.ibb.co/JmjNpPQ/summator-000.jpg)
![Изображение](https://i.ibb.co/7RShh1M/summator-001.jpg)
На картинках на принципиальной схеме (картинки "кликабельные"):
а) расставлены номера выводов микросхем (красными и синими цифрами)
б) расставлены логические уровни для состояний входов (коричневыми цифрами):
![$A=0, B=0, CI=0$ $A=0, B=0, CI=0$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/d/6/7d6a1fe7fbbbd9339b7a83135be379a082.png)
![$A=0, B=0, CI=1$ $A=0, B=0, CI=1$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/6/2/4625cf48c3273d983dff45beddc7344d82.png)
где у Вас наблюдается ошибка.
Далее можно действовать так, например от "выхода ко входу":
1. Устанавливаем входы (переключателями) 0-0-0. Видим, что выход
![$CO$ $CO$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/7/4/f74275c195a72099e0b06f584fd5489a82.png)
принимает неверное значение. (единица вместо нуля).
2. Это выход элемента "4011-3", у которого входы - ножки 9 и 8.
3. Проверяем какой уровень на этих ножках микросхемы 4011 (переключаем туда пробник, сначала к одному входу, потом к другому).
4. Какой-то из входов будет иметь неверное значение. Смотрим по схеме, откуда оно берется.
5. Проверяем входы элемента, откуда берется неверное значение.
И т.д.
На каком-то шаге неисправность будет локализована. Скорее всего она опять будет связана с ошибками монтажа. Но не исключено, что вышел из строя логический элемент (но это сильно менее вероятно, поэтому там, где будет локализована неисправность - внимательно смотрим правильность монтажа).