В расчете для бетона и штукатурки взят коэффициент теплопроводности 0,7 Вт/(м·град) (бывает намного больше).
Сколько я присутствовал при ремонтах, штробы с проводами всегда затирают гипсовой штукатуркой, это быстрее и проще. А у гипсовой штукатурки теплопроводность 0,3. И вот интересно, учитывая такую значительную разницу в теплопроводности бетонной стены и полосы гипсовой затирки, можно предположить, что тепловизор покажет вместо одной полосы две (по обе стороны от провода)?
-- 02.12.2021, 18:11 --Для выхода на окончательный стационарный режим теплового равновесия нужны примерно сутки, но уже через 3 часа стена нагреется примерно на 0,5°С.
...Что доказывает, что метод не слишком удобен, даже если он в принципе работоспособен.
-- 02.12.2021, 18:42 --Вот чтобы знал не только чёрт, но и мы — и существуют нормативные документы (типа ПУЭ), прямо указывающих как можно нагружать разные провода в разных условиях эксплуатации.
Это было бы здорово. К сожалению, условия эксплуатации, существующие у нас в 99% квартир (непосредственная заделка проводов в штробу с затиркой) не предусмотрена никакими нормативными документами. В ПУЭ говорится только про открытые провода и про провода в коробах и в трубах. В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (Часть 5-52) есть вариант с прокладкой в стене в гофре. Это не совсем наш случай, но по документу получается, что допустимый ток в проводе, проложенном в штробе (внутри гофры), ниже, чем при открытой прокладке. То есть, подразумевается все же, что условия теплоотвода при скрытой прокладке хуже, чем при открытой. Ну, в принципе, наверное можно принять вариант "в гофре в стене", учитывая, что при непосредственной затирке провода штукатуркой теплоотвод лучше, чем в гофре. И, возвращаясь к изначальной теме, учитывая, что проводка может быть заделана в стене разными способами, получается, что, например, при прокладке "в гофре в стене" тепловизор может ничего не увидеть из за того, что резко увеличивается поверхность теплоотвода, стена в лучшем случае будет "светиться" туда-сюда на 20 см.