2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
 Re: Оказывается, нет!
Сообщение16.06.2023, 06:38 


30/01/18
639
Mihaylo в сообщении #1597691 писал(а):
- выпрямители работают хуже
Согласен.

Mihaylo в сообщении #1597691 писал(а):
- асинхронные двигатели работают хуже
Создаётся точно такое же вращающееся магнитное поле. Асинхронные двигатели работают одинаково что двухфазной, что в трёхфазной системе. Поясните почему хуже?

Mihaylo в сообщении #1597691 писал(а):
- риск выгореть нулевому проводу выше
Да. Для трёхпроводной схемы клемму общего провода надо рассчитывать на больший ток.

Mihaylo в сообщении #1597691 писал(а):
- сложнее выравнивание нагрузки между фазами
Не понятно. Всего же две фазы, а не три. В случае трёхпроводной схемы наличие общего провода обязательно. Почему сложнее?

Mihaylo в сообщении #1597691 писал(а):
Чем больше фаз, тем лучше потребителям.
Сомнительное утверждение. Например, для двух фаз два защитных автомата, а для трёх фаз три.
Или в случае обрыва нулевого провода в трёхфазной сети потребитель в розетке может получить 380 вольт вместо 220. А в двухфазной максимум 310 вольт.
В чём лучше для потребителя? Поясните.

Mihaylo в сообщении #1597691 писал(а):
законодательно прописываем трехфазную сеть
И общем строем в светлое ... будущее! Правда? Вроде проходили уже.

 Профиль  
                  
 
 Re: Оказывается, нет!
Сообщение16.06.2023, 10:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9904
Москва
rascas в сообщении #1597730 писал(а):
Создаётся точно такое же вращающееся магнитное поле. Асинхронные двигатели работают одинаково что двухфазной, что в трёхфазной системе. Поясните почему хуже?


Надо 4 обмотки вместо 3. Ну, или две при сильное неравномерности поля.

rascas в сообщении #1597730 писал(а):
Да. Для трёхпроводной схемы клемму общего провода надо рассчитывать на больший ток.


В норме при симметричной нагрузке ток в нейтрали в трёхфазной отсутствует. Поэтому линии высокого напряжения, где нагрузка трансформатор и симметрична по конструкции, нейтрального провода не имеют вообще. Он нужен для компенсации асимметричности нагрузки.

rascas в сообщении #1597730 писал(а):
Не понятно. Всего же две фазы, а не три. В случае трёхпроводной схемы наличие общего провода обязательно. Почему сложнее?


При классической двухфазной вообще выравнивания нагрузки не происходит.
rascas в сообщении #1597730 писал(а):
Сомнительное утверждение. Например, для двух фаз два защитных автомата, а для трёх фаз три.
Или в случае обрыва нулевого провода в трёхфазной сети потребитель в розетке может получить 380 вольт вместо 220. А в двухфазной максимум 310 вольт.
В чём лучше для потребителя? Поясните.


Для двух фаз автоматов надо ставить 4, на каждый провод. Ну, или три с объёдинённым.

rascas в сообщении #1597730 писал(а):
И общем строем в светлое ... будущее! Правда? Вроде проходили уже.


Демагогия штука сильная, но вот в США двухфазная сеть как-то сама собой вымерла. Без "руководящей и направляющей". Чисто экономически. Осталось в двух регионах по причине нежелания заменять существующую сеть - в некоторых районах в центре Филадельфии и в Хартфорде, шт. Коннектикут.
https://hackaday.com/2018/03/15/a-tale- ... h-inertia/
Причём там, где двухфазная сеть - востребованы трансформаторы Скотта для получения трёх фаз.
https://www.phillyfacility.com/two_phase.htm

 Профиль  
                  
 
 Re: Оказывается, нет!
Сообщение16.06.2023, 11:35 


30/01/18
639
Евгений Машеров в сообщении #1597738 писал(а):
Ну, или три с объёдинённым.
Вы понимаете, что получится если поставить тройной автомат на двухфазную трёхпроводную сеть?
Похоже, что не понимаете.

А произойдёт вот что:
1) По каким-то причинам происходит отключение автомата.
2) Одновременно все три автомата отключится не могут. Это механические размыкатели.
3) Предположим, что первым отключился автомат, стоящий на общем проводе.
4) В розетках оказывается 310 вольт вместо 220.
5) Идете в магазин за новой техникой, подключенной в этот момент к розеткам.

И эта вся радость только при попытке отключить автомат.

Евгений Машеров в сообщении #1597738 писал(а):
Демагогия штука сильная
Вы считаете, что правильно всё ограничить запретами? Но ведь это с нами уже было. Вы не помните?

 Профиль  
                  
 
 Re: Оказывается, нет!
Сообщение16.06.2023, 11:52 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9904
Москва
rascas в сообщении #1597744 писал(а):
Вы понимаете, что получится если поставить тройной автомат на двухфазную трёхпроводную сеть?

На фига, спрашивает поэт Андрей Вознесенский?

 Профиль  
                  
 
 Re: Оказывается, нет!
Сообщение16.06.2023, 11:59 


30/01/18
639
Что на фига? На двухфазную трёхпроводную сеть надо ставить двойной автомат. А на трёхфазную тройной.

 Профиль  
                  
 
 Re: Оказывается, нет!
Сообщение16.06.2023, 12:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9904
Москва
Поскольку напряжение в двухфазной сети имеется на обоих проводах, надо ставить по два на каждую фазу.

-- 16 июн 2023, 12:38 --

sergey zhukov в сообщении #1590935 писал(а):
имея двухфазную сеть, можно преобразовать ее в трех- или любую полифазную без реактивных элементов


Мне казалось, что трансформатор Скотта - реактивный элемент. Или есть ещё какая-то схема?

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 12:50 


30/01/18
639
Евгений Машеров в сообщении #1597751 писал(а):
Мне казалось, что трансформатор Скотта - реактивный элемент.
Реактивная мощность мощных трансформаторов низка по сравнению с трансформируемой активной мощностью. В первом приближении реактивностью мощных трансформаторов можно пренебречь.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 13:38 
Аватара пользователя


11/12/16
13848
уездный город Н
К вопросу о металлоёмкости.

Обозначения:
$U_F$ - фазное напряжение, напряжение между фазой и нулём
$\sigma$ - потребное сечение провода на один ампер тока.
$S$ - суммарное потребное сечение проводов для передачи заданной мощности.
$s$ - суммарное потребное сечение проводов для передачи одного ватта мощности.

1. Однофазная сеть.
Мощность на активной нагрузке: $P=U_F I$
Проводов два.
$S = 2 I \sigma$

$s = 2 \frac{\sigma}{U_F}$

2. Двухфазная сеть со сдвигом фаз $\pi /4$

Проводов три. По двум течет ток $I$, по нулевому - $\sqrt{2} I$
Мощность на активной нагрузке $P = 2 U_F I$
$S = (2 + \sqrt{2}) I \sigma$

$s = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \frac{\sigma}{U_F} \approx 1.7 \frac{\sigma}{U_F}$

3. Трехфазная сеть без нулевого провода.
Мощность на активной нагрузке $P = 3 U_F I$
Проводов три, токи в них одинаковые.

$S = 3 I \sigma$

$s = \frac{\sigma}{U_F}$

В 1.7 раза меньше, чем для двухфазной сети!

3.1. Трехфазная сеть с нулевым проводом.
Пусть нулевой провод будет иметь такое же сечение, как и фазный - это с большим запасом.
Тогда
$s = \frac{4}{3} \frac{\sigma}{U_F} \approx 1.33 \frac{\sigma}{U_F} $

Всё равно сильно меньше, чем для двухфазной сети.

-- 16.06.2023, 13:46 --

Получить оптимальное значение $s = \frac{\sigma}{U_F}$ для двухфазной сети можно двумя способами:

1. Сдвиг фаз $\pi$. Тогда по нулевому проводу ток не течет.
Но по факту это однофазная сеть с удвоенным напряжением.

2. Сдвиг фаз $\pi / 6$ и подключение нагрузки в виде треугольника или звезды.
Тогда ток в нулевом проводе будет равен току в фазных проводах.
Но по факту это трехфазная сеть :mrgreen:

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 14:02 


30/01/18
639
EUgeneUS в сообщении #1597778 писал(а):
К вопросу о металлоёмкости.
Для уменьшения металлоёмкости выгоднее было бы поднимать неограниченно напряжение тем самым опуская ток для передачи одинаковой мощности.
Если рассматривать кабельные сети, то похоже есть какие-то ограничения на величину напряжений. Ведь можно было бы увеличить величину изолятора и уменьшить металлоёмкость.
Предполагаю есть какой-то лимит на напряжения в кабелях. А если это так, то на мой взгляд учёт одной металлоёмкости недостаточен. Необходимо учитывать и ограничения на напряжения в кабелях.
А по параметру напряжений трёхфазная сеть проигрывает двухфазной.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 14:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9904
Москва
В общем, резюмирую свою точку зрения.
1. Двуфазные сети появились, как естественное обобщение однофазных.
2. Преимуществ по сравнению с трёхфазными они не имели, но и трёхфазные, пока на каждую фазу прокладывалась пара проводов, ничем не были лучше.
3. С идеей совместить провода, вместо шести используя четыре, а в ряде случаев всего три, трёхфазные сети стали лучше и по текущим, и по капитальным затратам.
4. Там, где они уже были проложены, они постепенно заменялись трёхфазными, и сохранились в отдельных заповедниках (в США - порядка 0.1% населения).
5. Также "нишевое применение" - где есть два равномощных потребителя однофазной энергии, а третьего нет. Но это не полноценная двухфазная сеть, а две отдельных фазы, на один и другой ж/д путь. При этом сохраняется такая система скорее из нежелания вкладываться в смену, новые так не строят.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 14:52 
Заслуженный участник


20/08/14
11760
Россия, Москва
EUgeneUS в сообщении #1597778 писал(а):
1. Сдвиг фаз $\pi$. Тогда по нулевому проводу ток не течет.
Но по факту это однофазная сеть с удвоенным напряжением.
И самое главное - тут не получить вращающегося магнитного поля!

rascas
Высокое напряжение очень часто неудобно. Например придётся мотать обмотки двигателей более тонким проводом и больше витков - а это приведёт к увеличению габаритов (из-за зазоров и изоляции). Или ещё сильнее удлинять нити накаливания ламп (не забываем когда выбирались все стандарты электросетей), они и так непросты. Придётся увеличивать все зазоры в коммутирующих элементах и скорости их срабатывания (выключатели, пускатели, различные автоматы), повышается риск дуги. Ухудшается электробезопасность для людей. И так далее. Вовсе не зря напряжения выше 1кВ относятся к повышенному классу опасности и требуют отдельного допуска для работ.
А в ЛЭП именно этот подход и применяют, повышение напряжения для снижения тока и соответственно потерь.

Потери же на изоляцию при напряжениях до нескольких кВ несущественны: любые пластики легко держат несколько кВ при одной и той же толщине, определяемой скорее механическими свойствами, чем требованием электрической прочности. Да что пластики, вон даже лаковое покрытие бывает до 30кВ, и даже не слишком дороже обычного. Так что нет, изоляция от незначительного (не в десятки раз) повышения рабочего напряжения не дорожает. Во всяком случае относительно современная, не вековой давности конечно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 15:41 
Аватара пользователя


11/12/16
13848
уездный город Н
rascas в сообщении #1597780 писал(а):
Для уменьшения металлоёмкости выгоднее было бы поднимать неограниченно напряжение тем самым опуская ток для передачи одинаковой мощности.


Нельзя поднимать напряжение неограниченно.
К аргументам уважаемого Dmitriy40 добавлю следующее.
Мы не можем токонесущие проводники изолировать полностью. Всегда будет некая оголенная часть. А значит нужно ориентроваться на
а) пробой воздуха (30 кВ на сантиметр для сухого воздуха)
б) на характерные размеры электрооборудования и клемм. А это сантиметры, иногда миллиметры.

Именно поэтому бытовая и промышленная сети имеют напряжение 100 - 400 Вольт. Что дает хороший, достаточный запас для воздушной изоляции силовых частей оборудования.
Всё, что выше - это генерация и линии передач. Там свои требования и подходы.

Кстати, выше для оценок я брал фазное напряжение, возможно более правильно изпользовать межфазное. Это несколько снизит выигрыш у трехфазной сети по сравнению с двухфазной. Но выигрыш останется заметным.

И вообще. Любая инженерная система строится от требований. А не наоборот - что-нибудь придумаем, а потом будем гадать, куда и как это прикрутить.

Исходя из требований могут использовать и многофазные системы (с количеством фаз более 3-х), и системы постоянного тока. А вот для двухфазных систем никакой ниши не находится.

Соглашусь с уважаемым Евгений Машеров, существование двухфазных систем - атавизм.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 16:11 
Заслуженный участник


20/08/14
11760
Россия, Москва
EUgeneUS в сообщении #1597794 писал(а):
а) пробой воздуха (30 кВ на саньтиметр для сухого воздуха)
б) на характерные размеры электрооборудования и клемм. А это сантиметры.

30кВ/см это слишком оптимистично для реальных применений, сухого воздуха не бывает, насколько помню для контролируемых условий обычно берут 1кВ/мм (пруф не приведу, но посмотрите на изоляцию например оптронов, там 4-5кВ с расстоянием между выводами порядка 6мм).

Сантиметры характерны только для зазоров между проводниками, а вот зазоры в коммутирующих элементах не превышают миллиметров, а к ним тоже может прикладываться полное напряжение. Так что сантиметры характерны скорее для разъёмных соединений (где обычно не только чистый сухой воздух, а и всяческая грязь). А то из Ваших слов может сложиться представление что можно спокойно повышать напряжение до десятка кВ ... Это не так.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 16:12 


30/01/18
639
Dmitriy40 в сообщении #1597787 писал(а):
Или ещё сильнее удлинять нити накаливания ламп
Речь идёт не об изменении напряжения для населения. На мой взгляд 220 вольт это высокое и опасное напряжение.

Dmitriy40 в сообщении #1597787 писал(а):
Так что нет, изоляция от незначительного (не в десятки раз) повышения рабочего напряжения не дорожает.
В данном случае речь идёт о высоковольтных кабелях и о десятках процентов токов и напряжений. Мы учитываем повышение металлоёмкости кабелей на эти проценты, но не учитываем увеличение изоляции на примерно эти проценты. Допустимо ли пренебречь стоимостью увеличения изоляции для высоковольтных кабелей вот в чём был вопрос.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многофазные сети
Сообщение16.06.2023, 16:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9904
Москва
Вообще выбор оптимальных параметров это оптимизационная задача. И проста она в самых простых случаях. Скажем, ставим задачу оптимального сечения S провода, если ток в линии для заданной мощности I, суммарная длина подводящих проводов l, стоимость метра провода единичного сечения C, стоимость джоуля энергии (хотя в реале будут скорее в кВт-ч=3600000 Дж считать) Q, процентная ставка p.
$\min!_S ClS+pQI^2 l/S$, дифференцируем, $S_{opt}=\sqrt{\frac {pQI^2} C}$
Начинаем прилагать - а сечение-то у нас нестандартное, не ложится в шкалу предпочтительных размеров. Выбирать стандартный близкий или требовать оптимального? Исходные данные, опять же, известны крайне приблизительно. Ну, то есть цены и процентные ставки нам доложили (и то - закупочные или продажные, по вкладам или кредитам?), но на сегодня. А завтра что будет? Или через год? А десять? А сто?
Много параметров дискретны, со всеми чудесами дискретной оптимизации. А некоторые вещи труднопереводимы в общую шкалу (как правило, денежную), та же безопасность.
Повышаем напряжение - больше тратим на изоляцию. Зависимость нелинейная, но высчитываемая. Но если изоляция в порядке - а если дефект, при одном напряжении больно стукнет, при другом убьёт.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Модераторы: photon, profrotter, Парджеттер, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group