а значит и запроектировать ростверк хорошо не получается (например куст свай 10х10 шт. под колонну).
Как я понял тут речь о буронабивных под дачу. Скорее всего речь даже не о сваях, а о колоннах. Может проще чем частить сделать пятки (расширения в основании колонны)?
Это же я для примера привел, чисто гипотетически )
Когда мало свай вот как бывает:
ну здесь мы видим общую потерю устойчивости основания, его разрушение. и дело даже не в том, что свай мало, а скорее вообще свайный фундамент неправильно запроектирован.
-- Чт мар 10, 2016 21:34:45 --И еще считайте ветровую нагрузку. У Вас там 50 кг на метр в квадрате, удар больше двух тонн (и это без мосарды) в порыве, по газоблокам и по сваям в месте стыков с ростверком.
Ветер учитывать не нужно, т.к. нормативное значение ветровой нагрузки умножается еще на коэффициент изменения по высоте ветрового давления, который зависит кроме того от типа местности. Так, например, для открытых местностей типа побережья морей и т.п. ветровое давление достигает своего нормативного значения на высоте 10 м над поверхностью земли (собственно его и замеряют именно в таких местах и на такой высоте), для высот меньших коэф-т равен 0,75. А если местность пересеченная, плотно застроенная, то там еще раза в 2 меньше. Смотри СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".