Здравствуйте. При работе над дипломной работой появился ряд вопросов, не связанных напрямую с направлением, по которому я обучаюсь.
Имеется многокомпозиционный резиновый обогреватель мощностью
. Он устанавливается на дно стального погрузочного желоба, сверху него устанавливается два слоя материалов: сталь толщиной 4 мм и резина толщиной 26 мм. После воздух. С обратной стороны сталь толщиной 10 мм и воздух. Температура воздуха бывает различной, но минимальня минус
. Температура поверхности нагревателя не превышает
.
Требуется рассчиатать такие параметры, как:
время нагрева обогревателя
время остывания нагревателя с
до
при отключении его от питания.
Про нагрев можно воспользоваться формулой:
, где
- количество теплоты, необходимое для нагрева тела от одной температуры до другой. Но эта формула работает при идеальных условиях, если нет никаких тепловых потерь. Тепловые потери решил считать по формуле:
. Потери тепла через сталь получились порядка 50000 Вт. Получается все тепло, которое будет передавать обогреватель уйдет через стальную перегородку? Я правильно понимаю? Есть вариант поставить утеплитель. Но помимо потерь через стальную стенку, какие параметры нужно учитывать в таких условиях?
По поводу времени остывания есть закон охлаждения Ньютона. но это очень сложно. Есть возможность более просто рассчитать время хотя бы рпиблизительно?