 Re: Сопротивление почвы
Сообщение28.07.2012, 13:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
hvost_soroki в сообщении #600297 писал(а):
Но расчёт вполне корректный. Из опыта работы с водяными реостатами я знаю, что ток, в первую очередь, зависит от наименьшей площади одного из электродов. Это лимитирующий фактор.

Это правильно. А вот использование высоты ведра как длины проводника - неправильно. Когда площадь электрода лимитирующий фактор, длина также определяется окружением этого электрода, в первую очередь.

Так что расчёт страшно некорректный.

hvost_soroki в сообщении #600297 писал(а):
Разумеется, что при этом ток будет больше нашего расчётного. По Вашим же прикидкам не более чем на порядок (в десять раз).

Это не по прикидкам. Это я с потолка сказал. Может быть, и на два порядка, и на три. А это уже гарантированные черепок и косточки.

hvost_soroki в сообщении #600297 писал(а):
Кроме того, руку суют не всю сразу

Те, кто наслушались местных "советчиков", могут совать и всю сразу. А те, которые знают ТБ, те вообще не суют. Так что чистое враньё.

hvost_soroki в сообщении #600297 писал(а):
Многих из нас "било током", но мы остались живы благодаря рефлексу — рука рефлекторно отдёргивается.

При этом известны и варианты, когда этот рефлекс не помогает, например, сжатие мускулов только приводит к более сильному сжатию провода в кулаке.

Не пытайтесь оправдать своё и Shtormпреступление.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сопротивление почвы
Сообщение28.07.2012, 20:51 
Аватара пользователя


14/02/10
4956
А вот интересная информация

Удельным сопротивлением земли называют сопротивление между противоположными плоскостями куба земли ребрами размером 1 м и измеряется оно в омметрах.

Чтобы представить себе это сопротивление, напомним, что куб меди с ребрами 1 м имеет сопротивление $175-10^{-6}$ Ом при 20°С; таким образом, например при значении $\rho=$100 Ом$\cdot$м земля имеет сопротивление в 5,7 млрд. раз больше, чем сопротивление меди в том же объеме.

Ниже приведены приближенные значения удельных сопротивлений земли, Ом$\cdot$м, при средней влажности.

Песок - 400 - 1000 и более

Супесок - 150 - 400

Суглинок - 40 - 150

Глина - 8 - 70

Садовая земля - 40

Чернозем - 10 - 50

Торф - 20

Каменистая глина (приблизительно 50%) - 100

Мергель, известняк, крупнозернистый песок с валунами - 1000 - 2000

Скала, валуны - 2000 - 4000

Речная вода (на равнинах) - 10 - 80

Морская вода - 0,2

Водопроводная вода - 5 - 60

Для сооружения заземлителей необходимо знать не приближенные, а точные значения удельных сопротивлений земли в месте вооружения. Они определяются на местах измерениями.

Свойства земли могут изменяться в зависимости от ее состояния — влажности, температуры и других факторов — и могут иметь поэтому разные значения в разные времена года из-за высыхания или промерзания, а также из-за состояния в момент измерения. Эти факторы учитываются при измерениях удельного сопротивления земли сезонными коэффициентами и коэффициентами, учитывающими состояние земли при измерениях, с тем чтобы требующееся сопротивление заземляющего устройства сохранялось в любой сезон и при любой влажности земли, т. е. при неблагоприятных условиях. и т.д....

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Mikhail_K


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group