Всем привет, пожалуйста, помогите найти ответ. Есть закрытый объём = 0.39 м3, который стоит в окружающей среде с температурным режимом от -10 до +40. В объём поступает воздух из окружающей среды, и выходит в окружающую среду. Воздух в объёме должен меняться каждые 60 сек. Температура внутри объёма должна быть равна +24С.
Решение: Устанавливаем приточные и вытяжные вентиляторы. Их мощность рассчитываем так: Приточный 0,39м3*60=23,4м3/ч Вытяжной - так как в вытяжка идёт через угольный фильтр с коэф. сопротив 1.3 получается 23,4*1,3=30,42 м3/ч
Нагрев/охлаждение приточного воздуха решено производить с помощью элемента Пельтье и двух радиаторов - один в приточной вентиляции, второй в вытяжной. Максимальные температурные разницы между окружающей средой и необходимой температурой внутри объёма считаем так: нагрев на 34С при внешней -10С охлаждение на 16С при внешней +40С
Мощность элемента Пельтье рассчитал так: ΔT = 2,98 *P /L 34=2.98*Х/23,4 2,98Х=34*23,4 Х=266,98 ВТ
Так как знания физики ограничены школой, не знаю как рассчитать необходимую мощность на самом радиаторе, который будет греть/охлаждать входящий воздушный поток. Радиаторы планирую использовать те, которые применяются для охлаждения процессоров. Ассортимент широкий и знаю, что у них есть такой параметр как рассеиваемая мощность - думаю это и есть, сколько мощности они будут забирать/отдавать в поток воздуха. Как это всё связать со скоростью потока воздуха и как правильно высчитать мощность элементов? Буду благодарен за помощь.
|