 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение12.02.2017, 22:28 
Заслуженный участник


07/07/09
5408
Раз уж начали о соединениях проводов , то хотелось бы уточнить поводу соединений проводов из меди, из алюминия и из меди с алюминием.
Однородные сваривают, спаивают, стягивают винтом с гайкой (и пружинной шайбой) или пружинным соединителем.
Разнородные соединяют также, только не сваривают.
Что надежнее, и что положено по инструкции?

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение12.02.2017, 23:50 
Аватара пользователя


21/01/09
3926
Дивногорск
Медь паяют, алюминий и сталь варят, разнородные через болтовые соединения.

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение13.02.2017, 00:22 


07/01/17

109
Александрович в сообщении #1192147 писал(а):
Медь паяют, алюминий и сталь варят, разнородные через болтовые соединения.


Сейчас и медь принято обваривать, надежнее. А так есть всевозможные клемники, тоже достаточно надежный и быстрый вариант для бытовой проводки.

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение13.02.2017, 01:13 
Аватара пользователя


21/01/09
3926
Дивногорск
Ether в сообщении #1192157 писал(а):
Сейчас и медь принято обваривать, надежнее.
В домашних условиях самое надёжное облудить медный провод и склепать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение13.02.2017, 04:49 


12/07/15
3351
г. Чехов

(про соединения проводов)

Xey в сообщении #1192123 писал(а):
Раз уж начали о соединениях проводов , то хотелось бы уточнить поводу соединений проводов из меди, из алюминия и из меди с алюминием.
Однородные сваривают, спаивают, стягивают винтом с гайкой (и пружинной шайбой) или пружинным соединителем.
Разнородные соединяют также, только не сваривают.
Что надежнее, и что положено по инструкции?

В последние лет 10 очень популярны стали специальные клеммы.

Изображение

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение14.02.2017, 07:38 


23/01/07
3497
Новосибирск

(про соединение проводов)

Рассматривая вопрос соединения проводов из разнородных материалов, было бы нелишне упомянуть использование биметаллов для электротехники.

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение15.02.2017, 17:06 
Заслуженный участник


29/11/11
4390

(Оффтоп)

Mihaylo в сообщении #1192188 писал(а):
В последние лет 10 очень популярны стали специальные клеммы.


это кака. у них конструктивно малая площадь контакта, токая линия (цилиндр на плоскости) с одной стороны провода и точка с другой, усилие вдоль провода (противостоящее выдергиванию) большое, а вот усилие на прижим к контактной площадке небольшое и формируется собственно только когда провод натянут

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение15.02.2017, 19:16 


12/07/15
3351
г. Чехов

(rustot)

rustot в сообщении #1192935 писал(а):
это кака. у них конструктивно малая площадь контакта, токая линия (цилиндр на плоскости) с одной стороны провода и точка с другой, усилие вдоль провода (противостоящее выдергиванию) большое, а вот усилие на прижим к контактной площадке небольшое и формируется собственно только когда провод натянут

Вы рассуждаете с точки зрения разумности, но с точки зрения практики полный провал - все эти "площадь контакта меньше", "усилие прижима ниже" не имеют никакого практического значения. Суперкорпорация WAGO, лидирующий в свое время немецкий производитель клемм в мире давным давно все просчитал - температура нагрева при заявленном токе не превышает критическое значение. А уже дальше решать Вам, хотите вы лазить со сварочником по распаячным коробкам или отдадите дань профессиональным изделиям.

Еще перепутали одну вещь: клеммы наоборот греются, когда провода натянуты, а не как Вы говорите. найдите то видео, где "доказывается" данный "брак".

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение15.02.2017, 19:43 
Заслуженный участник


21/08/10
2462

(Оффтоп)

Mihaylo в сообщении #1192964 писал(а):
Суперкорпорация WAGO,


Вай-вай-вай какая апологетика немецкого жулья....

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение15.02.2017, 22:13 
Заслуженный участник


29/11/11
4390

(Оффтоп)

я говорю именно о практике. по случаю достался миллиомметр и я промерял все эти новомодные удобные коннекторы. если люстру повесить - тут пожалуйста, хоть вако хоть бельевой прищепкой, все равно токи ничтожные.

но вот если я озаботился тем чтобы тянуть проводку не 1.5 а 2.5 значит я уже допускаю что токи в 40А будут вполне штатными. и если у меня на коннекторе 5мОм образовалось, то с одной стороны это то же самое что полметра провода и вроде бы мало - но на самом деле когда на полметре провода 5 ватт выделится то он лишь слегка нагреется, а вот когда на миллиметровой площадке те же 5 ватт - это уже дым идет

заодно убедился что многожильные провода нельзя зажимать в клеммник предварительно не обжав наконечником

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение15.02.2017, 23:36 


15/04/10
985
г.Москва
Да, убедили. Конечно если сопротивление нагрузки =сопротивлению проводов, т.е. $R=r_p$
это будет режим мах мощности, но его видимо провода не выдержат -изоляция расплавится поэтому подбор рабочего сопротивления плитки по номинальной мощности упирается в мах ток,$I_{pred}$ который могут выдержать провода: $R \ge \frac{E}{I_{pred}}-r_p (и соответственно в номинальный ток предохранителя электропроводки)
при этом номинальная мощность плитки видимо должна удовлетворять условию
$P_{nom} \le E \cdot  I_{pred}$
для $E=220v$ , $P_{nom}=2 kw$ имеем видимо необходимый ток
$I \sim \frac{2000}{220} \sim 8.9 A$ - не знаю могут провода такой выдержать?

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение16.02.2017, 01:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
rustot в сообщении #1193013 писал(а):
значит я уже допускаю что токи в 40А

В квартирной проводке 6 ампер максимум. Если вам нужны 40 ампер, то вы вправе требовать больше от технологии монтажа.

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение16.02.2017, 04:58 


12/07/15
3351
г. Чехов

(Оффтоп)

Коннекторы там допускают ток 20-30 А (в зависимости от типа). Нельзя допускать длительный ток 40 А. Автоматический выключатель соответствующего ампеража должен не допускать таких вещей.
Ну и по законам электротехнической инженерии: если написано, что максимальный ток 20 А, это значит, что кратковременно допускается 40 А и даже выше. Должны выдержать все: провода и эти коннекторы-прищепки. А автомат - самое слабое звено в этой цепочке, он должен защитить от перегрева.

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение16.02.2017, 08:38 
Аватара пользователя


21/01/09
3926
Дивногорск
Munin в сообщении #1193058 писал(а):
В квартирной проводке 6 ампер максимум.

С 2006 года расчётная нагрузка на одну квартиру с газовой плитой 4,5 кВт.

 Профиль  
                  
 
 Re: Почему провода электронагревателя не греются
Сообщение16.02.2017, 11:43 
Заслуженный участник


01/06/15
1149
С.-Петербург

(Оффтоп)

Munin в сообщении #1193058 писал(а):
В квартирной проводке 6 ампер максимум.
При том, что стандартный электрочайник 2,2 кВт? В современной квартире приходится рассчитывать на большее.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group