видимо формулы придется писать
низя из макада сразу ноя напишу когда готов буду
в первом случае допустим уже в паре метров от проводника потенциал близок к нулю,-это цитата яя до кажу что это не как
ну это утрировано, в смысле мал радиус, по сравнению с объемными заземлением, хотя бы в виде "улитки", которую кладут под столбами электропередач
если удельную проводимость земли считать однородной, то у тока растекающегося из точки на поверхности плотность равномерная по полусфере. то есть


если скажем 10 кА и 100 Ом м удельное сопротивление почвы, то получается потенциал 80кв в двух метрах и 65кв в двух с половиной, шаговое 15кв. да, не ноль совсем :)
а если растекание идет от длинного вертикального штыря, пренебрегая растеканием вниз (допустим он уперся в скалу) получаем осесимметричное растекание, в котором поле убывает обратно пропорционально расстоянию, а не его квадрату, а потенциал соответственно логарифмически, потенциал на том же расстоянии больше, а шаговое меньше
в первом случае

во втором

вроде так