 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 09:25 
Аватара пользователя
Не надо тему закрывать! :-) Давайте подождём ТС хотя бы до пятницы. А потом, если её не будет в теме - то решим задачу сами, тут же. Если на то будет воля администрации! :-)

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 10:00 
Аватара пользователя
Я согласен с решением Евгений Машеров. Смущает правда падение напряжения на проводе равное питающиму. Но возможно ТС хочет убедиться что при к.з. в нагрузке, провода не расплавятся.

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 10:08 
А разве в условии, кроме падения напряжения, задано и питающее? Или я опять что-то просмотрел?

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 10:45 
Аватара пользователя
Вроде не задано. Близость 225В к напряжению 220В или 230В может быть случайным совпадением.

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 11:04 
Аватара пользователя
Не только это. Когда 9 кВт рассеивается на проводе, тоже подозрительно.

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 11:15 
Аватара пользователя
Так он километровый, 9 Вт/м

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 11:17 
Такое может быть, если в километре от трансформатора провод упал на землю.

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 12:43 
Но все-таки 15 мм в диаметре - жила дай бог, а линии бывают и по 110кВ. На практике они, конечно, многожильные, но задача-то учебная, о чем мы сейчас забываем. А то еще и модель трансформатора подберем?

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 13:11 
Жила тоненькая, сечением всего 15 мм2 , а трансформатор должен быть с заземленной нейтралью.

 
 
 
 Re: Определить температуру проводника
Сообщение19.08.2014, 16:08 
Нейтраль тут, откровенно говоря, совсем ни при чем, а 40А для 15 квадратов вполне рабочий ток, так что не такая уж она и маленькая. А то, что я опять на первое сообщение посмотрел, где автор забыл квадрат поставить - это да.

 
 