Сообщение04.06.2013, 20:49 
Аватара пользователя
Доброго времени суток.
Прошу помочь с ответом на вопрос преподавателя, которым он поставил меня в тупик при сдаче курсового проекта по гидравлике. Название курсовика "Осушение строительного котлована".

Вопрос следующий:
Почему вестимость зумпфов должна быть не менее пятиминутного притока воды к ним?
Почему именно пять минут?

Нашел в методичке ссылку на снип, а там нет объяснения, а просто констатация.( п2.4 СНиП 3.02.01-87)

 
 
 
 Posted automatically
Сообщение04.06.2013, 20:59 
Аватара пользователя
 i  Тема перемещена из форума «Помогите решить / разобраться (М)» в форум «Механика и Техника»

 
 
 
 Re: Осушение строительного котлована
Сообщение05.06.2013, 00:32 
Аватара пользователя
dobryaaasha в сообщении #732637 писал(а):
Почему именно пять минут?
Точно не скажу. :!:
Наверно для того, чтобы насос поминутно не включался. А включался через пять минут после опустошения зумпфа.
Частые пуски перегревают электродвигатель. Нужно время чтобы он остыл. По-видимому, пяти минут достаточно, чтобы двигатель остыл.
Двигатель может работать в разных режимах. Этот режим называется повторно-кратковременный. Правда минимальное время цикла установлено 10 минут. Если насос откачивает зумпф за пять минут, а затем пять минут остывает, то как раз получается режим
Цитата:
Повторно-кратковременный режим работы S3 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.
В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах

 
 
 
 Re: Осушение строительного котлована
Сообщение05.06.2013, 17:27 
Аватара пользователя
Огромное спасибо) Буду придерживаться этой точки зрения. Как получится выяснить верна ли она, обязательно с вами поделюсь.

 
 