Что-то никак не могу придумать абсолютное решение: любой способ имеет какие-то недостатки.
Читайте ПУЭ - правила устройства электроустановок, и СНИП - строительные нормы и правила, там все написано.
Дополнительного заземления в жилых зданиях не требуется, если к вводному устройству подключен(ы) кабель(и), т.е. нет воздушой линии электропередачи. Если есть ВЛ, то дополнительное заземление
нуля делать необходимо (на случай обрыва заземляющего провода).
Исправность цепи от питающего трансформатора до квартирной электропроводки
можно нужно замерить специальным прибором - измерителем петли фаза-нуль. Для этого можно пригласить специалистов из ЭТЛ (электротехническая лаборатория).
В моей квартире замеры показали: сопротивление цепи равно 0,63 Ом, ток короткого замыкания равен 350 А. Защитный автомат на 16 А. При к.з. автомат надежно сработает (и действительно, срабатывает).
Жилые помещения относятся к категории безопасных (нет электропроводящих полов, повышенной влажности, агрессивных газов и т.д.). Поэтому по старым стандартам УЗО не требовалось. Считалось, что хорошей мерой безопасности является хорошая изоляция электрической начинки бытовых электроприборов. Заземление (защитное зануление) требовалось только для электропечей (конфорки -слабое место - замыкают).
УЗО является дополнительной мерой безопасности.
(ИМХО. Производители стали считать, что дешевле применять УЗО, чем хорошую изоляцию).
ПУЭ требует его применения (с 2000 года) в новых и реконструируемых жилых зданиях (помещениях).
В таких зданиях (с трехпроводной сетью), в вводном устройстве, входящий, заземленный на трансформаторе, нуль разделяется на два провода: рабочий нуль, по которому течет рабочий ток, и защитное заземление, которое через европейские розетки подключается к металлическому корпусу электроприбора. Через УЗО проходят рабочий нуль и фаза в противоположных направлениях. В норме токи в нуле и фазе равны, поэтому их разность равна нолю. Если фаза замкнет на корпус, то появится ток, проходящий мимо УЗО, т.е. ток в фазе будет больше чем в рабочем нуле - УЗО сработает и отключит сеть.
В домах со старой (двухпроводной) сетью можно поставить УЗО. Это будет дополнительной мерой защиты от электротравм, например при одновременном замыкании фазы на металлический корпус и прикосновении человеком одной частью тела к такому корпусу а другой частью тела к какой-то заземленной конструкции (водопровод, отопление, электропечь). УЗО сработает, т.к. появится ток утечки.
Никаких дополнительных заземлений, кроме существующего заземления нуля делать не нужно!Особенно опасно заземление корпусов электроприборов на водопровод и трубы отопления. Это приводит к смертельным поражениям электротоком от таких труб.
Ток должен течь только в фазе и в нуле, а не в дополнительных заземлениях. Так безопасней.