 Заземление конденсаторного блока 69кВ
Сообщение19.02.2010, 21:13 
Поделитесь пожалуйста опытом, положительные и отрицательные стороны заземления трех ступенчатого конденсаторного блока 69кВ общей мощностью 32.4 MVAR. 2 рассматриваемые системы заземления- в одной точке и заземление по принципу "полуострова". Вопрос состоит в том, что при включении второго или третьего блока при наличи первого в сети (в добавку, все три блока находятся достаточно близко друг к другу и следовательно сопротивление шин между ними не компенсирует всплеск тока) напряжение наводки пробивает защитную изоляцию контрольных проводов и трансформаторов тока. Контуры (500µH) будут установлены на 2 из 3х блоков.

 
 