Mark T |
Заземление конденсаторного блока 69кВ  19.02.2010, 21:13 |
|
19/02/10 1
|
Поделитесь пожалуйста опытом, положительные и отрицательные стороны заземления трех ступенчатого конденсаторного блока 69кВ общей мощностью 32.4 MVAR. 2 рассматриваемые системы заземления- в одной точке и заземление по принципу "полуострова". Вопрос состоит в том, что при включении второго или третьего блока при наличи первого в сети (в добавку, все три блока находятся достаточно близко друг к другу и следовательно сопротивление шин между ними не компенсирует всплеск тока) напряжение наводки пробивает защитную изоляцию контрольных проводов и трансформаторов тока. Контуры (500µH) будут установлены на 2 из 3х блоков.
|
|
|
|
 |
|