 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 12:22 
Аватара пользователя


21/01/09
3923
Дивногорск
bocharov в сообщении #1368210 писал(а):
Согласно теме потребители отсутствуют, а это означает что эл. цепь генератора разомкнута, следовательно отсутствует эл. ток.

Это называется режимом холостого хода.
bocharov в сообщении #1368210 писал(а):
жернова водяной или ветряной мельницы не разрушаются если она не мелит зерно

Так они и не крутятся.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 13:03 
Заслуженный участник


21/08/10
2404
realeugene в сообщении #1368212 писал(а):
При превышении центробежной силой входного напора воды поток воды остановится и их дальнейшая раскрутка прекратится


Да, после некоторого изучения вопроса выясняется, что судя по всему, Вы правы. Есть так называемая разгонная частота (т.е. без нагрузки), которая раза примерно в два больше рабочей (немного меняется в зависимости от типа турбины). Но в два раза -- это силы в четыре раза. Пожалуй, все же разнесет. Ну не в четыре же раза там запас прочности.

Я так понял, двойка это только для водяных турбин. Для паровых, т.к. плотность рабочего тела намного меньше, разгонится намного сильней. Нет? Хотя и двойки хватит, квадрат все же :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 13:06 


27/08/16
9426
Alex-Yu в сообщении #1368226 писал(а):
Вы правы. Есть так называемая разгонная частота (т.е. без нагрузки), которая раза примерно в два больше рабочей (немного меняется в зависимости от типа турбины).
У турбин на СШГЭС на входе давление воды было 100 метров водяного столба при полном напоре 200. Т. е. не два раза по скорости и 4 по силам, а $\sqrt 2$ и 2.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 13:19 
Заслуженный участник


21/08/10
2404
realeugene в сообщении #1368227 писал(а):
У турбин на СШГЭС



Не знаю, что конкретно на СШГЭС, но в литературе указывается, что разгонная частота водяных турбин в 1.7 -- 2.6 раза больше рабочей. Думаю Ваша простая оценка по центробежной силе --- это все же лишь оценка порядка величины, там все же сложнее процессы.

Но все же не разнесет. Согласно нормам проектирования, упругие напряжения в разгонном режиме должны быть максимум 0.9 от предела текучести. Впрочем, 0.9 --- довольно много. С учетом старения и т.п. лучше в разгонный режим все же не входить.

А вот про разгон паровых турбин ничего найти не удалось Очень много пишут о защите от разгона. Но какие получатся обороты, если защиты нет, не нашел. Впрочем, упоминается кое-где, что разгон паровой турбины приводит к ее разрушению.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 14:00 


18/09/10
169
Александрович в сообщении #1368215 писал(а):
Это называется режимом холостого хода.

Да это аналогично трансформатору(тоже, являющимся эл. машиной), у которого отсутствие нагрузки является режимом холостого хода.
Александрович в сообщении #1368215 писал(а):
Так они и не крутятся.

Всё зависит от желания мельника, и продвинутости механизма его мельницы. Ну а в общем, ТС задал расплывчатый вопрос. Единственно что можно ответить, если у эл. станции нет потребителей, то она превращается в "груду металла", не относящейся к теории электричества.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 14:39 
Заслуженный участник


07/07/09
5408
Я понял так, что у каждой турбины есть заслонки, регулирующие расход воды. При малой нагрузке они прикрывают поток воды.
Несколько турбин или электростанций объединяют в сеть, крупные стараются держать в номинальном режиме , а мелкими поддерживают равенство генерируемой и потребляемой мощностей.
Есть и организационные методы регулирования нагрузки (графики включения крупных потребителей).

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 14:53 
Аватара пользователя


21/01/09
3923
Дивногорск
Xey в сообщении #1368259 писал(а):
крупные стараются держать в номинальном режиме , а мелкими поддерживают равенство генерируемой и потребляемой мощностей.

Если регулирование глубокое, то мелкие не справятся. Обычно ТЭС вырабатывают постоянную мощность, а ГЭС регулируют.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение13.01.2019, 16:48 


18/09/10
169
Xey в сообщении #1368259 писал(а):
Есть и организационные методы регулирования нагрузки

Конечно есть, но к теме это не относится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение14.01.2019, 10:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9541
Москва
Larry13 в сообщении #1368059 писал(а):
Допустим у нас есть насос, который качает воду в цистерну, из которой потом вода поступает в дома жителей. Жители постоянно забирают воду, насос постоянно подкачивает баланс добычи/потребления соблюдается.

Если вдруг жители перестанут потреблять воду, цистерна переполнится и лопнет всячески доп. условия ( регуляторы давления, аварийный сброс, клапана и т.д.) не рассматриваем, чисто теоретическая ситуация.

Что произойдет в аналогичном случае с электричеством? Если генераторы на электростанции будут генерировать электричество , но никто не будет его потреблять? доп. условия тоже не рассматриваем чисто в теории.


Начну с примера с водой. Если жители перестанут потреблять воду, уровень воды в цистерне будет подыматься, вместе с ним вверх пойдёт поплавок, соединённый с выключателем и в какой-то момент цепь питания насоса будет разомкнута и подкачка воды прекратится. Когда расход возобновится, уровень воды упадёт, электроэнергия будет вновь подаваться на насос и он станет качать воду. В этой системе регулятор простейший, как в электроутюге, дискретного действия. "Да" или "нет".
В электростанции регулирование сложнее. Подача пара может меняться плавно в широких пределах. Если нагрузка вдруг будет снижена до нуля, ток упадёт и сила сопротивления генератора вращению упадёт вместе с ним, так что генератор начнёт ускорять вращение. Изменение частоты будет определено и регулятор уменьшит подачу пара, пока частота не станет номинальной. Если нагрузка нулевая - то преодолевать надо лишь силу трения, и подача пара минимальна. Правда, при внезапном изменении нагрузки возможно, что регулятор не успеет справиться быстро и придётся аварийно выключать генератор.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение14.01.2019, 14:21 


27/08/16
9426
Кроме всего вышесказанного нужно добавить, что в современном мире электростанции включают в единую сеть, и по отдельности они работать скорее всего не смогут. Крупные угольные ТЭЦ и, особенно, АЭС, обеспечивают сеть дешевой электроэнергией, но очень инерционные и отработать быстрые скачки потребляемой мощности не могут. Как вероятный результат такого скачка при отсутствии сети, способной его сгладить - аварийная остановка станции с запуском дизель-генераторов, обеспечивающих собственные нужды, например, охлаждение заглушенного реактора. ГЭС и газовые ТЭЦ могут быстро отрабатывать скачки потребления, но их энергия более дорогая и её на всех не хватает. Ветряки и солнечные электростанции могут регулировать отдаваемую мощность быстро, но их максимальная отдаваемая мощность сильно зависит от текущих природных условий, например, времени суток. Регулирование нагрузки на различные генерирующие станции в энергосети с обеспечением её устойчивой работы - это отдельная сложная технология.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение14.01.2019, 17:08 
Аватара пользователя


21/01/09
3923
Дивногорск
Alex-Yu в сообщении #1368231 писал(а):
С учетом старения и т.п. лучше в разгонный режим все же не входить.

Это внештатная ситуация. Редко какой гидрогенератор за свой век в ней оказывается, но даже в этом случае он обязан сохраниться.
Евгений Машеров в сообщении #1368542 писал(а):
Правда, при внезапном изменении нагрузки возможно, что регулятор не успеет справиться быстро и придётся аварийно выключать генератор.

Это штатная ситуация. Каждый генератор перед вводом в эксплуатацию испытывается сбросом максимальной нагрузки, а регулятор для этого и существует чтобы с этим справиться.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение14.01.2019, 17:14 
Заслуженный участник


20/08/14
11177
Россия, Москва
Larry13
Я добавлю на что никто не акцентировал внимание в теме.
Рассматривать вопрос что произойдёт с абстрактным генератором в случае отсутствия вообще любых регуляторов и обратных связей - бессмысленно, так просто не бывает. И произойти может что угодно, в диапазоне от "вообще ничего" до "полного разрушения конструкции" (возможно даже со взрывом), всё зависит от конкретной конструкции генератора и его привода.
Потому рассматривать можно или систему из генератора, привода и регулятора (обратной связи), или конкретную конструкцию привода+генератора. Но не абстрактную, как Вы заявили в начале темы.
И всё обсуждение в теме как раз и касается одного из двух этих вопросов: или что будет при наличии регулятора, или что будет для конкретных конструкций турбин. Одного общего ответа быть не может, кроме как "произойти может почти что угодно". Но это не страшилка, а просто ответ принципиально зависит от намеренно проигнорированных Вами деталей и условий.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение14.01.2019, 18:00 
Заслуженный участник


21/08/10
2404
Александрович в сообщении #1368676 писал(а):
но даже в этом случае он обязан сохраниться.


Обязан-то обязан (это я нашел в литературе в итоге)... Но вот сохранится ли... Запас прочности 0,9 --- это довольно скромно. А кто ее, турбину, знает, какие там микротрещины образовались за долгие годы эксплуатации. А если еще учесть "человеческий фактор" (разгильдяйство, проще говоря)...

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение14.01.2019, 18:14 
Аватара пользователя


21/01/09
3923
Дивногорск
Alex-Yu в сообщении #1368686 писал(а):
А кто ее, турбину, знает, какие там микротрещины образовались за долгие годы эксплуатации.

А что ей сделается цельно литой болванке? При вращении с угонной частотой больше пострадает сборный ротор, состоящий из множества сочленённых деталей.

 Профиль  
                  
 
 Re: Что будет с электростанцией в отсутствии потребителей.
Сообщение14.01.2019, 18:23 
Заслуженный участник


21/08/10
2404
Александрович в сообщении #1368690 писал(а):
больше пострадает сборный ротор, состоящий из множества сочленённых деталей.


И суммарная кинетическая энергия этих деталей ой, не маленькая... Если все это начнет разрушаться, мало никому не покажется. Я оказаться рядом не хотел бы...

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group