 Re: Зачем заземляют конец обмотки трёхфазного трансформатора?
Сообщение18.06.2018, 13:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
10188
Москва
В зависимости от напряжения либо заземляют, либо нет. Связано это с работой защиты от обрыва провода, замыкания на землю и прочих неприятностей.
Для "бытовой" сети 220/380 заземляют, для ЛЭП, как правило, нет.

 Профиль  
                  
 
 Re: Зачем заземляют конец обмотки трёхфазного трансформатора?
Сообщение18.06.2018, 13:22 
Аватара пользователя


25/01/13
12
А у генератора есть какая-то нейтраль или от него отходят только три фазных провода?

 Профиль  
                  
 
 Re: Зачем заземляют конец обмотки трёхфазного трансформатора?
Сообщение18.06.2018, 13:48 


27/08/16
11488
Генератор - это принудительно вращаемый (и специально с этой целью оптимизированный) электромотор. Как и электромоторы, они бывают разные. В том числе, не обязательно с тремя фазами.

 Профиль  
                  
 
 Re: Зачем заземляют конец обмотки трёхфазного трансформатора?
Сообщение20.06.2018, 15:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
10188
Москва
gangstervano в сообщении #1320704 писал(а):
1. Кто-нибудь знает зачем заземляют общий конец обмотки трёхфазного трансформатора?
2. Разве в этом случае ток не потечёт в землю?
3. Что будет если не заземлить общий ноль?
4. Будет ли работать трансформатор?
5. Напряжение между нулём и одной фазой так и останется 230 В ?
6. Будет ли у нулевого провода потенциал 0, если его не заземлить?
7. Можете посоветовать литературу в которой освещаются данные вопросы?


1. Никто не знает, что такое "общий конец обмотки". Можно лишь предположить, что при подключении звездой это средняя точка звезды.
2. Если к каждой фазе подключены одинаковые нагрузки - на средней точке 0. Если нагрузки разные (на Вашем рисунке схемы энергопотребления дома различны сопротивления Ra, Rb, Rc, например, потому, что в квартирах, сидящих на одной фазе, всё выключено, а на другой - приборы включены), в средней точке не 0, и нужен провод, выравнивающий напряжение у потребителей).
3. Если всё в порядке - ничего не будет. Если что-то выйдет из строя - от этого будет зависеть срабатывание защитной автоматики, а также поражение людей и повреждение линий и оборудования.
4. да.
5. См. п.2
6. См. п.2
7. Учебники по электротехнике.

 Профиль  
                  
 
 Re: Зачем заземляют конец обмотки трёхфазного трансформатора?
Сообщение24.06.2018, 03:38 
Аватара пользователя


21/08/16

277
gangstervano в сообщении #1320704 писал(а):
1. Кто-нибудь знает зачем заземляют общий конец обмотки трёхфазного трансформатора?


Можно в принципе и не заземлять. Электрические сети бывают с изолированной нейтралью.

-- 24.06.2018, 03:40 --

gangstervano в сообщении #1320704 писал(а):
2. Разве в этом случае ток не потечёт в землю?


При полностью симметричной нагрузке там никакого тока быть не должно вообще.

-- 24.06.2018, 03:42 --

gangstervano в сообщении #1320704 писал(а):
3. Что будет если не заземлить общий ноль?
4. Будет ли работать трансформатор?


Будет.

-- 24.06.2018, 03:47 --

gangstervano в сообщении #1320772 писал(а):
А зачем вообще тогда ведут ноль от подстанции, если его по пути периодически заземляют? Можно ли просто вести три фазы без нуля, а вместо нуля использовать заземление?


В принципе можно всё. :D

Как по вашему, есть разница между сопротивлением чистого металла и сопротивлением "земли"?

 Профиль  
                  
 
 Re: Зачем заземляют конец обмотки трёхфазного трансформатора?
Сообщение30.07.2018, 00:12 
Аватара пользователя


07/02/12
1446
Питер
Когда в 3-х фазную сеть подключаются обычный однофазный потребитель (что бывает очень и очень часто), а подключается он между одной из фаз и "нулем", всвязи с ненулевым сопротивлением сети, незаземленный ноль начинает "кусаться" - на нем появляется переменное напряжение в несколько десятков вольт относительно настоящей "земли", что не всегда приятно - например, когда лежите мокрый в заземленной ванной с ноутбуком на коленях.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2

Модераторы: photon, profrotter, Парджеттер, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group