powerZ писал(а):
Но прочность изоляции и фазы и нуля от корпуса - 1500Vac, выше чем прочность рабочей изоляции. Прочность изоляции в трансформаторе с изолированным нулем очевидно должна быть намного выше прочности рабочей изоляции в трансформаторе с заземленным нулем иначе не ясно зачем вообще это вводить.
Эээ... я Вас не понимаю. Почему прочность изоляции в трансформаторе с изолированным нулем должна быть намного выше прочности рабочей изоляции в трансформаторе с заземленным нулем?
Чтобы удостовериться, что мы говорим на одном языке, ответьте: под нулем Вы понимаете общую точку трех фаз, соединенных по схеме "звезда" или что-то иное? Если да, то в чем Вы видите проблему заизолировать эту самую точку?
Если Вы опасаетесь пробоя на корпус трансформатора одной из фаз или нуля, то трансформатор в этой системе можно также соединить с корпусами всех устройств.
powerZ писал(а):
Всё равно будет нужно использовать три провода в разводке.
А, это так. Те же три провода. Хотя в целях экономии при заземленном нуле можно было обойтись двумя, но это признано неверным, хотя конечно в особых случаях возможность сэкономить провод остается.
powerZ писал(а):
Только в вашем варианте пробой фазы на корпус на приведет к срабатыванию защитного автомата. Более того создаст ситуацию когда рабочее напряжение корпус-фаза у потребителя, "сидящего" на другой фазе станет равно 380 Vac.
Единичный пробой не приведет ни к срабатыванию автомата, ни к поражению человека.
Да, Вы правы - можем получить 380 между корпусом второго потребителя и его фазой.
powerZ писал(а):
]И потом мне не очень понятна ситуация когда источник питания "плавает" в воздухе относительно земли. Какой будет потенциал нуля относительно заземления в нормальном режиме? Любой что-ли?
Пока земля и ноль (или любая фаза) не соединены, потенциалы будут произвольными. В момент их соединения (человек касается фазы и земли, например), потенциалы уравняются, земля в какой-то степени стала той фазой, до которой касается человек. Если же кинуть второй проводник с другой фазы (или с нуля) на землю, то тут уже потекут токи, потенциал земли будет совершенно определенным с учетом сопротивлений человека и второго проводника.