1. При замерении падения напряжения (режим переменного напряжения до 700 В на мультиметре) мультиметр показывал те же 225 В, что и в розетке без нагрузки, при этом лампочка не загоралась.
Выключатель поставлен безграмотно, разрывая нейтраль ("ноль"), а не фазу. При замене, например, разбившейся лампочки рекомендую выключать пробки в квартире, не только выключая данную лампу.
-- 25 сен 2016, 09:49 --2. При замерении тока нагрузки (режим переменного тока до 20 А, до 200 мА и до 20мА на мультиметре) вообще ничего не показывал и лампочка тоже не загоралась.
Но цепь тем не менее разомкнута, и ток не идёт. В предыдущем измерении напряжение на втором контакте было либо за счёт дефекта изоляции, либо за счёт ёмкостной проводимости, замыкая на конструкции здания, те на землю, и с глухозаземлённой нейтралью на подстанции. Поскольку и в том, и в том случае сопротивление велико (порядка мегаом), падение напряжения при даже небольшом токе будет большим, и на небольшом (для 100Вт лампы ток 0.45А и сопротивление 4.8Ом) сопротивлении лампы напряжение пренебрежимо мало
-- 25 сен 2016, 09:54 --3. В режиме переменного тока до 20 мА без поключения к чему-либо мультметр почему-то показывает какие-то 6 мА - это что за ток из ниоткуда?
Если это не ошибка измерения - то, значит, ток утечки, и скорее через изоляцию.
Данные значения соответствуют 4 МОм, а норматив - не менее 0.5 МОм, то есть в пределах допустимого СНиПами. Сорри. Воспринял, как мкА. На самом деле 36 кОм, и имеет место утечка, возможно, опасная.